Данный вопрос перенесен с сайта engineerum.com 🚚 |
4 Ответы
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (основной действующий документ по ЖБК в списке обязательных к применению согласно ПП №1521, исключая гидротехнические СП 40 и СП 41) упоминает температурно-усадочные швы поверхностно: "10.2.3. В конструкциях зданий и сооружений следует предусматривать их разрезку постоянными и временными температурно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависимости от климатических условий, конструктивных особенностей сооружения, последовательности производства работ и т.п."
СП 52-101-2003 в п. 8.2.3 и Пособие к нему (действующие, но не обязательные к применению) в п. 5.5 дублируют эту информацию полностью до буквы.
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры к СНиП 2.03.01-84 (привязан к неактуализированному документу) в п. 1.19 (1.22) указано, что размеры блоков должны "как правило устанавливаться расчетом". При этом допускается таковой не производить в случае, если "расстояние между температурно-усадочными швами не превышает значений, приведенных в" таблице (таблица прилагается в Пособии).
СП 27.13330.2011 "Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур" (действующий, необязательный к применению) в п. 6.27 также приводит таблицу с предельными значениями размеров блоков. Эту таблицу я бы использовал в первую очередь в качестве ориентира в силу актуализированности документа.
Стоит отметить, что действующие и отмененные нормы и пособия к ним указывают рекомендуемые предельные размеры температурно-усадочных блоков, допустимость превышения которых следует уже обосновывать.
Расчет, подтверждающий способность конструкций воспринимать усилия от усадки и температурных деформаций, вызывает много дискуссий, как собственно большинство вопросов с задачами, требующими значительных упрощений. Можно, например, заглянуть https://www.liraland.ru/forum/forum14/topic775/messages/, чтобы ознакомиться с темой. Методика расчета в целом основана на общефизических законах и их правомерность не отменяется неактулизированностью документа.
В силу последнего считаю, что 1) в случае превышения предельного размера, указанного в Пособии, можно выполнить расчет с учетом температурного перепада и усадки бетона; 2) в случае непревышения такового можно не учитывать влияние этих усилий. В качестве обоснования можно ссылаться на указанные в СП 27.13330.2011 и Пособии к СНиП 2.03.01-84, поскольку СП 63.13330.2012 (действующий и обязательный к применению, в частности его раздел 10) заменил собой СП 52-01-2003, который заменил СНиП 2.03.01-84. С претензиями от экспертов к объектам, размеры блоков которых не превышают предельные значения, о неучете влияния этих воздействий не сталкивался, но, если такой вопрос все-таки встанет ребром, уверен, расчет с учетом таких воздействий успешно подтвердит допустимость.
Вопрос сам по себе многогранный: от назначения размеров блока и расчетного обоснования вплоть до конструирования стыков и учета рабочих и усадочных швов. Если данной информации недостаточно, то рекомендую ознакомится с развернутым описанием вопроса на http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=деформационные_швы. Следует вопрос обязательно рассматривать с учетом необходимости и возможности совмещения рабочих швов бетонирования, температурных, усадочных и осадочных швов.
Швы обязательно делать в конструкциях, к которым предъявляются эстетические требования (полы), и в конструкциях, не защищенных от сезонных колебаний температуры (например, открытые паркинги).
Дополнительно по литературе советую
- Проектирование многоэтажных зданий. Кодыш, Никитин, трекин (подробно про воздействие температуры на жб монолитный каркас, варианты обоснования уменьшения температурной нагрузки)
- Волдржих, название типа Деформационные швы (много вариантов исполнения самой разрезки и заполнения, но книга старая)
- майкл Кубал Гидроизоляция (именно по заполнению деформационных швов, особенно актуально для полов, все решения современные).
Этот пункт СП 20 можно прочесть так, что здание должно быть защищено гарантированно от колебаний, то есть строительство в условиях близких к условиям эксплуатации (не в зимний период или в теплых климатических зонах) или доп. мероприятия (вроде шатров над строящимися объектами). Даже для построенного так отапливаемого здания есть опасность, что оно либо будет без консервации оставлено на какое-то время неотапливаемым, а также то, что возведение будет проходить в зимний период без согласования.
При необходимости можно рассчитать ширину шва (Пособие к СНИП 2.03.01-84 п. 1.19 (1.22)) в зависимости от:
- принятой длины элемента;
- температурного режима здания (отапливаемое/неотапливаемое);
- способа возведения (сборный/монолитный);
-материала конструции (бетон, железобетон, сталь);
-климатических условий региона строительства.
Пособие по проектированию жилых зданий Вып.3 часть 1 Конструкции жилых зданий (к СНИП 2,02,01-85)
пункты 1,16 и 1,18